Страница 1 из 1
Закрытие окна по бездействию
Добавлено: 27 Май 2019, 23:51
Андрей
Прошу подсказать как реализовать автозакрытие окна по бездействию пользователя (в данном случае только клава) ?
Например Timer=60 c., если ничего не нажимается - окно закрывается, если нажата любая клавиша - таймер надо сбросить в 0.
Закрытие окна по бездействию
Добавлено: 28 Май 2019, 4:34
morkovin
Есть готовый шаблон
#!Template for timing out windows.
#Extension(ADITimeoutWindow,'close window after seconds of inactivity'),Procedure
...
См. аттач.
Закрытие окна по бездействию
Добавлено: 28 Май 2019, 10:53
kreator
Я делал без шаблона.
Код: Выделить всё
ThisWindow.TakeEvent PROCEDURE
ReturnValue BYTE,AUTO
! Start of "WindowManager Method Data Section"
! [Priority 3500]
Looped BYTE
! [Priority 8500]
! End of "WindowManager Method Data Section"
CODE
! Start of "WindowManager Method Executable Code Section"
! [Priority 1300]
[color=#FF0000]if event()<>EVENT:Timer
LOC:Time = clock()
end[/color]
! Top of CYCLE/BREAK support
LOOP ! This method receives all events
IF Looped
RETURN Level:Notify
ELSE
Looped = 1
END
! [Priority 3000]
EnhancedFocusManager.TakeEvent()
! [Priority 4100]
! Parent Call
ReturnValue = PARENT.TakeEvent()
! [Priority 6300]
! Bottom of CYCLE/BREAK support
RETURN ReturnValue
END
ReturnValue = Level:Fatal
! [Priority 8800]
! End of "WindowManager Method Executable Code Section"
RETURN ReturnValue
Код: Выделить всё
OF EVENT:Timer
! Start of "Window Event Handling"
! [Priority 4499]
[color=#FF0000]if clock()-LOC:Time>3000
LOC:ReturnValue = 1
post(EVENT:CloseWindow)
end[/color]
Закрытие окна по бездействию
Добавлено: 28 Май 2019, 13:25
Yufil
... В 12 часов по ночам
Играет сигнал "CloseWindow"
А что будет, если мы кнопками или клавишами тыкаем в другом треде? И Event:Timer портить не хочется, вдруг он мне нужен...
Я у себя пользовал IDLE, она как-то надёжнее и действует сразу на все треды. Первично в глобальной переменной устанавливается дата и время завершения, а потом при работе программы значение этой переменной передвигается. Но мне надо было останавливать не одно окно, а всю программу.
Закрытие окна по бездействию
Добавлено: 28 Май 2019, 14:01
kreator
Я сделал под свои специфические требования. 12 часов ночи - прокол. Надо переделать. Хотя вряд ли кто попадает. Даже если и работает, 30 секунд всего даю на бездействие. А вот как IDLE прикрутить к данной задаче мне не понятно.
Закрытие окна по бездействию
Добавлено: 28 Май 2019, 16:18
Yufil
Примерно так
Переменная Glo:Stop_Time - время остановки программы. Если какие-то телодвижения происходят, это время сдвигается.
Если время достигнуто - завершаемся.
В Idle-процедуре cтоит что-то типа
А в тех местах, где нажали кнопку ( отслеживал Event:Accepted на уровне ABC - классов )
На самом деле сейчас у меня в этом месте мини-планировщик, планирую действия программы. Например, закрыть верхнее окно и через 15 секунд открыть другое. Одновременное исполнение чревато аварией, а у меня как-то работает... Создаю очередь событий, а IDLE-процедура исполняет те, у которых время исполнения уже наступило
Закрытие окна по бездействию
Добавлено: 28 Май 2019, 16:34
Игорь Столяров
Yufil писал(а): ↑28 Май 2019, 16:18IF Clock() > Glo:Stop_Time
Завязка на абсолютное время чревато катастрофой, если юзер или какая-то программа изменит системное время.
Здесь всё-таки нужно отслеживать относительный интервал отсутствия событий активности.
Закрытие окна по бездействию
Добавлено: 28 Май 2019, 16:44
Yufil
Ну да, надо какой-то сервер времени иметь. Например, можно запрашивать у SQL-сервера.
Но можно просто запомнить время прошлого тика и сравнить с временем текущего тика. Если разница по времени велика, рассчитать поправку времени и исполнять с учётом поправки
Закрытие окна по бездействию
Добавлено: 29 Май 2019, 10:29
Андрей
morkovin писал(а): ↑28 Май 2019, 4:34
Есть готовый шаблон
#!Template for timing out windows.
#Extension(ADITimeoutWindow,'close window after seconds of inactivity'),Procedure
...
См. аттач.
Спасибо, опробовал
"close window after seconds of inactivity" - работает как кажется
а вот более сложная
"AdiTech's Timerwindow emulates Idle"
не могли бы кратенько описать - когда использовать и что за параметры
Закрытие окна по бездействию
Добавлено: 29 Май 2019, 20:05
morkovin
"AdiTech's Timerwindow emulates Idle"
не могли бы кратенько описать - когда использовать и что за параметры
темплейт "вешается" на окно, указываешь период и процедуру, которая и будет запускаться через этот интервал.
Закрытие окна по бездействию
Добавлено: 29 Май 2019, 22:23
vic7tar
morkovin писал(а): ↑29 Май 2019, 20:05темплейт "вешается" на окно, указываешь период и процедуру, которая и будет запускаться через этот интервал.
А интервал - это максимум 24 дня?